" Sobald der Lüfter Widerstand überwinden, sprich Druck aufbauen muss, benötigt er mehr Leistung."
Das ist eine etwas kühne Behauptung. Denn freiblasend benötigt er auch Leistung, denn er beschleunigt eine Luftmenge pro Sekunde auf eine Geschwindigkeit c, die einer Druckdifferenz von p=rho/2*c^2 entspricht. Man kann auch die Leistung als Beschleunigungsleistung definieren: 1/2*rho*V/t*c^2 (in Worten: einhalb mal Dichte mal Volumenstrom mal Geschwindigkeit im Quadrat) und die ist beileibe nicht gering, sondern je nach Ventilatorbauart so groß, dass ein frei ausblasender Betrieb nicht zulässig ist, weil der Motor überlastet würde (Trommelläufer). Es hängt sehr stark von der Ventilatorbauart und dem Arbeitspunkt ab.
Hallo Walter, missverstehen wir uns eventuell? Natürlich benötigt auch der freiblasende Lüfter eine gewisse Antriebsleistung, das ist ganz klar. Und die ist abhängig vom Volumen (Masse) der zu bewegenden Luft. Vollständig d'accord. Was ich meine ist, dass für die Förderung der gleichen Luftmenge gegen einen höheren Strömungswiderstand natürlich mehr Leistung benötigt wird und ein Lüfter, der für diesen Betriebsfall berechnet ist, entsprechend auch eine entsprechend höhere Leistungsangabe haben wird.
Was die Lüfter angeht, die nicht freiblasend eingesetzt werden dürfen: Ist dort ein sog. Universalmotor (Reihenschluss-Motor) verbaut? Diese Motortype braucht zwingend eine gewisse Grundlast, da der Motor sonst "durchgeht". (Siehe Link.) Das dürfte bei den von Harald gemeinten Lüftern aber nicht vorliegen.
Beste Grüße